樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 09:42
加熱管的電流計算

現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
12kw為三相總功率,分3相后4KW/相,根據公式1KW電流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接線均為三角行聯接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工發熱管時功率有一定的偏差或現場實際電壓(偏低370V或偏高390V)的影響而對實際電流的變化偏小或偏高。15A也算正常。

根據公式1KW電流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A    18A肯定沒問題


書上公式不會錯,不知是老師沒教好,還是你沒記好。



配電源線更有學問啦!如容性負載、感性負載、阻性負載、

主站蜘蛛池模板: 国产在线午夜| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 日韩 亚洲 欧美 中文 高清| igao视频天堂| 日本一区二区三区有限公司| 在线观看国产一区二区三区 | 欧美性色黄| www.色婷婷| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 国产精品99久久免费观看| 久久久免费的精品| 一级黄片毛片| 日韩精品福利视频一区二区三区| 网站在线你懂的| 欧美一级毛片欧美一级无片| 国产原创在线观看| 999久久久国产| 国产日本精品| 久久99国产综合色| 亚洲欧美视频一区| 91精品国产免费网站| 另类二区| 青青草91| 欧美精品在欧美一区二区| 国产成人免费高清在线观看| 99re热久久这里只有精品6| 久久久久久免费视频| 亚洲欧美一区在线| 911精品国产91久久久久| 一二级黄色片| 一区二区三区国产| 一级片在线免费看| 一级免费看| 一级艳片| 一本久道久久综合| 一级毛片不收费| 一级毛片视频播放| α片毛片| 91精品国产综合久| 91最新在线| 中文字幕2022永久在线|