現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
天涯浪子李文
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 20:18
為了省事呢  我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙  呵呵

主站蜘蛛池模板: a一级片| 日韩 亚洲 欧美 中文 高清| 日本久操| 亚洲高清视频一区| 欧美视频黄色| 国产探花视频在线观看| 黄色草逼视频| 高中生精品视频在线观看| 美女吹潮| 深夜小视频在线观看| 用力插视频| 9久9久女女免费精品视频在线观看 | 伊人狠狠丁香婷婷综合色| 一级做a爱过程免费视频超级| 中文字幕日本精品一区二区三区| 自拍偷拍视频网站| 欧美一级大黄| 国产91久久最新观看地址| 国产素人自拍| 国产精品美女福利视频一区| 236宅宅免费网| 高清色图| 国产麻豆传媒视频| 国产在线麻豆精品观看| 麻豆传媒最新网址| 欧美另类一区| 日本中文字幕乱码免费| 亚洲高清在线观看| 亚洲午夜精品在线| 在线观看精品91老司机| 91香蕉视频在线观看免费| 一区二区三区四| 一级特黄aaa大片免色| 久久久精品久久| 久久精品国产一区二区三区| 日产一区日产2区| 日韩在线一区视频| 日韩精品大片| 日韩伦理亚洲欧美在线一区| 午夜aaaa| 日本精品中文字幕在线播放|