現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 752 個
工控威望: 4443 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 2996(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-15
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 752 個
工控威望: 4443 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 2996(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-15
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩精品第一区 | 天天影视色香欲综合网天天录日日录 | 久久99热不卡精品免费观看 | 色花堂网站 | 成人欧美精品大91在线 | 极品欧美人体xxxx图片 | 中国一级大黄大片 | 啪视频在线观看 | 午夜视频色| 成年女人在线观看 | 国产原创在线观看 | 久久91综合国产91久久精品 | 国产精品国产三级在线高清观看 | 国产五月色婷婷六月丁香视频 | 精品综合久久88色鬼首页 | 午夜a级毛片 | 九九视频精品在线 | 精品国产福利久久久 | 久久久久久网址 | 免费在线看黄网站 | 在线不卡一区二区三区日韩 | 国产短视频精品区第一页 | 亚洲天天综合色制服丝袜在线 | 91短视频版在线观看免费大全 | 亚洲人成影院午夜网站 | 午夜国产福利视频 | 日韩黄色三级 | 一级毛片特级毛片国产 | 日韩极品视频 | 2020久久精品国产免费 | 91福利免费体验区观看区 | 一级人与动毛片免费播放 | 欧美一级看片a免费观看 | 高清欧美一区二区免费影视 | 在线看片亚洲 | 国产日韩欧美在线播放 | 国产高清自偷自在线观看 | 亚洲第一页国产 | 亚洲综合91 | 国产免费久久精品44 | 日韩免费在线视频 |