現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 14:53
1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-09 14:54
為Y接法!

主站蜘蛛池模板: 91专区| 久久综合偷拍| 一区二区免费| 日韩午夜在线视频不卡片| 成人精品一区二区久久久| 国产在线视频欧美亚综合| 特级淫片aaaa毛片aa视频| 成人国内精品久久久久影| 久久精品国产72国产精福利| 亚洲20p| 一区二区三区在线播放| 一级床戏| 久久夜色精品国产飘飘| 可以看黄色的网站| 成人免费黄色网址| 免费一级网站免费| 欧美综合精品一区二区三区| 国产精品一页| 特黄一级| 高清在线一区二区三区亚洲综合| 国产高清资源| 国产午夜视频在线观看| 久久亚洲国产的中文| 日韩视频网| 午夜国产精品免费观看| 亚洲欧洲日产国码天堂| 91宅男| 91精品啪在线观看国产色| 三级视频黄色| 久久大香萑太香蕉综合网| 日韩一区二区视频| 中文字幕一区在线播放| 亚洲成a人片在线观看中文| 成 人 黄 色 大 片全部| 免费一级特黄特色黄大任片| 欧美一级毛片高清免费观看| 欧美黄区| 欧美一级视频免费看| 欧美日韩一区二区三区视视频 | 一级做a爰性视频| 久久激情免费视频|