我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,

為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 17:45
現在在廠里測試:用穩壓220V不加負載,整流濾波或是49V,如果比220高一點就會,就會超過50V,驅動器要求電壓是24-5OV,這樣接通負載的瞬間就會使驅動過電壓自動保護,接通負載后電壓就會下降到44V左右。難辦!!!如果用24V整流濾波,這樣電機的力矩會下降嗎?整體運行會有影響嗎?(驅動器是2M542的,驅動4個57*80電機,一個86電機)
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 11:11
有辦法在接通電源的瞬間,讓驅動檢測電壓不超過50V嗎?

主站蜘蛛池模板: 免费在线看h| 毛片三级| 国产日韩欧美三级| 涩涩97在线观看视频| 国产午夜人做人视频羞羞| 亚洲 欧美 日韩 综合| a免费毛片在线播放| 日韩久久一区二区三区| 成人性生活免费视频| 欧美爱爱网| 国产美女一级做受在线观看| 精品成人免费视频| 国产爱久久久精品| 激情综合网五月激情| 欧美日本综合| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 1000部又爽又黄无遮挡的视频| 久久久久国产成人精品| 日韩欧美一级毛片视频免费| 亚洲最大看欧美片网站| 你懂的免费网站| 欧美男女激情| 国产一区二区在线看| 国产高清美女一级a毛片久久w| 特级黄色视频毛片| 黑人破乌克兰美女处| 大桥未久日韩欧美亚洲国产| 国产午夜人做人视频羞羞| 久久久久久久99精品免费| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 香蕉视频免费网站| 亚洲精品91在线| 亚洲精品中文字幕乱码影院| 在线青草| 亚洲综合精品香蕉久久网| 51精品视频免费国产专区| 99久久久久国产| 91精品国| 最新亚洲精品国自产在线| 91亚洲精品久久| 2019理论国产一级中字|