PLC控制泵的啟動,其中有一個條件是對泵進行預冷,當泵出口的溫度低于設定的-150℃才能啟動泵。
問題1: 對泵進行預冷過程中,溫度逐漸的降低,顯示值正常;突然溫度顯示值就變成了826℃(正常預冷時候溫度都是從室外溫度到-190℃變化),重啟溫度顯示器的電源后,溫度顯示一直在-50℃,但是溫度已經達到了啟動泵的溫度,可以正常啟動泵。

問題2:泵正常運行時,溫度在-190℃左右,在一次運行過程中,溫度突然升高,很快超過了設定的-150℃,PLC控制泵停止運行,反復了兩次后又可以正常運行了。
請教高手給予幫助解決!
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 15:59
不論你采用說明方式控問,溫度突然變化肯定無法來做控制。
你使用的溫度傳感器(熱電偶之類)是否與控制器匹配,還有需要檢查溫度檢測傳感器性能和連接。

主站蜘蛛池模板: 国产在线丝袜| 自由xxx色视频18| 色综合国产| 大学生a级毛片免费观看| 欧美伦理一区| 视频免费1区二区三区| 国产精品亚洲一区二区三区正片| 色综合久久综合| 97精品视频在线| 久久精品视频免费| 老妇女五级毛片| 色婷婷激情综合| 国产v欧美v日本v精品| 看免费黄色一级视频| 91福利精品老师国产自产在线| 香蕉视频国产精品| 91久久精品青青草原伊人| 久久久精品在观看999| 中国一级特黄| 欧美成人免费草草影院| 国产超级碰碰在线公开视频| 黄色网址免费在线| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 久久不色| 欧美日韩综合| 日韩字幕一中文在线综合| 亚洲欧美色欧另类欧| 久青草国产在线| 中文字幕国产日韩| 亚洲视频在线免费| 国产97在线观看| 国产香蕉免费精品视频| 性色成人网| 爱爱小视频在线看免费| 国产欧美一区二区三区免费| 老头边吃奶边做边爱| 欧美一区二区三区男同| 色综合99天天亚洲| 香蕉视频大全| 色牛网| 色综合天天综合高清影视|