有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新編輯 ]
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-08-25
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 08:56
引用
引用樓主qinchenglim于2010-12-07 18:00發表的 地線當零線用可行嗎? :
有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗

首先更正樓主,人家不是地線當零線用,而是零線當地線用,這是很多老廠都用的接零保護(三相四線)。
如果講安全性就要看他的接線方式了,是總線式還是樹干式,那總線式肯定比樹干式安全多了,可是費線。
單從原理上分析,三相四線相線漏電,那就直接回零了,那保護裝置很快就會有反應(前提零線不能斷路),特別提醒此零線上不能過保險裝置。

主站蜘蛛池模板: 亚洲性后网| 射婷婷| 日韩黄色影院| 欧美亚洲国产一区| 老司机美女一级毛片| 欧美黄色免费看| 国产3页| 欧美亚洲综合在线| 亚洲欧美一区二区三区在线| 久久99国产精品一区二区| 亚洲五月花| 国产区在线免费观看| 国产大片线上免费观看| 麻豆视频免费网站| 亚洲精品中文字幕区| a毛片久久免费观看| 成人a毛片视频免费看| 看全色黄大色黄大片色责看的| 免费看啪啪网站| 亚洲国产精品久久久久| 8090成人午夜精品| 中文字幕欧美亚洲| 在线看成人| 免费一级黄色片| 国产v精品欧美精品v日韩| 国产精品tv| 高清一区二区在线观看| 九九久久国产精品| 欧美精品亚洲网站| 91网址在线播放| 中国japanesevideo乱| 成人黄色免费网址| 免费视频一级片| 欧美三黑人一级特黄曰皮| 黄片毛片免费| 噜噜噜噜精品视频在线观看| 久久免费视频精品| 亚洲欧美日韩另类在线| 182午夜在线观看| 日本一级在线观看| 成人国产精品毛片|