yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
![]() |
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點! |
---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
![]() |
建議如果是長期燒觸點的話,那你用壓力開關控制一個小的繼電器,用繼電器的觸點在控制接觸器的線圈,這也能好一點,因為壓力開關有時候,3相不是接觸的很好,所以造成缺項,引起電流過大,所以很容易燒觸點,如果是線圈的話,那可能是線圈質量的問題,還可以加一個浪涌吸收器,你的情況我感覺應該是燒觸點。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|