99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 375 點
下載積分: 689 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2025-09-03
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 21:31
用一個三相四線電度表測量電能,電表型號DT862-4  3*220( 380)   3*3(6)A  接了電流互感器 進電表3相電流都為1.8A,用秒表測量電表轉一圈約40秒。電路接線都不變的情況下,電表進的電流改為0.3A,用秒表測量電表轉一圈約50秒,怎么2個電流差這么多而電表轉速卻相差才10圈?測量的結果誤差太大,檢查進電表線的相序、互感器接線沒有問題,換一個同樣的電表也是類似的現象。不知道問題出在哪里?請各位高手指點!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新編輯 ]
dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 375 點
下載積分: 689 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2025-09-03
查看dujianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 20:10
我測量的是三相電機,用三相四線電表測量,接了電流互感器,進電表的電流一個電機是每相電流時1.8A.另一個電機每相電流是0.3A,,電表的轉速200轉/KWH, 1.8A的電機用電度表測量出來才0.21度電/小時,0.3A電流的電機用電度表測量出來才0.15度電/小時,這個電表測量的結果準確嗎?電流互感器的系數不考慮。
[ 此帖被dujianjun在2010-12-30 21:01重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 亚洲人在线观看| 亚洲区在线播放| 一本一道久久a久久精品综合| 色综合中文字幕在线亚洲| 国产一区成人| 免费黄视频网站| 毛片3| 91福利一区二区在线观看| 天天色图| 成人午夜免费在线观看| 国产精品视频一区二区三区| 欧美黑人一级做a爱性色| 国产在线主播| 欧美zzzz| 九九色在线视频| 91精品国产福利尤物| 欧美区亚洲区| 久青草视频97国内免费影视| 1024香蕉视频| 高清日韩在线| 色婷婷激情| 久草在线视频网站| 91天天射| 国产美女亚洲精品久久久综合| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 大学生a级毛片免费观看| 一级片特黄| 手机看片精品高清国产日韩| 成人在线免费视频播放| 国产午夜精品理论片久久影视| 亚洲在线一区| 亚洲欧美日韩国产精品| 国产视频每日更新| 国产色a| 五月天爱爱| 久久精品综合视频| 国产在线观看一区精品| 中文字幕 视频一区| 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 国产chinesehd在线观看| 欧美视频免费一区二区三区|