樓主  發表于: 2010-12-27 08:36
是這樣的,昨天在一個小廠里有套設備有問題,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱變頻器通訊,前前后后弄了1個小時,原來是通訊板壞了,買了個新的好了。PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能。現在有2個問題不明白,一個是假如PLC是1S的,通訊板能否用1N-485-BD?第2個問題是在PLC和變頻器通訊時,怎么計算程序里邊用到的數據寄存器有多少個?比如PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能,數據寄存器用幾個應該怎么計算?望高手賜教,再次感謝!!!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 10:13
做過類似的,但沒有做過三菱的
1.寄存器的多少及相;關地址都是由變頻器決定的,具體多少個我們是無法知曉的,只能知道開放了多少個給用戶操做,比如臺達的AB伺服基本上都開放了
2. 例如:即使變頻器內指令的是DT100,而我們在PLC編程中也已使用DT100,但這兩個DT100是互不搭架的,也互不影響,前者是指變頻器內的DT100,后者是指PLC中的DT100,這個在專用指令上實際已隔開的兩回事
3.再如說: 正轉在地址DT100,一為正轉,零為停,反轉在DT101同樣一為反轉零停,頻率在DT200
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(匯榮鋁業) 感謝分享

    主站蜘蛛池模板: 国产免费看片| 性生a| 久久久精品免费| 亚洲自拍偷拍视频| 欧美二区视频| 国产成人精品日本亚洲网址| 黄色免费影视| 日本精品久久久久久久| 综合久久网| 一级毛片视频播放| 日本三级3本三级带黄| 亚洲伦理在线| 成人精品一区二区www| 欧美一级特黄乱妇高清视频| 国产伦一区二区三区四区久久| 爱逼综合| 做a网站| 蕾丝视频在线观看www| 日本一道免费一区二区三区| 日本xxxx18高清免费| 亚洲欧美日韩三级| 在线免费黄| 色淫影院| 红色一级毛片| 欧美一级三级| 欧美三级视频在线播放| 国产一级一级一级国产片| 国产色视频网站| 国产真实搭讪系列| 91成年人免费视频| 国产成人+亚洲欧洲| 国产毛片精品| 亚洲 成人 欧美 自拍| 亚洲欧美国产日产综合不卡| 1024免费| 中文字字幕在线| 3p久久| 中文字幕日韩欧美| 在线看片欧美| 在线 看片| 亚洲天堂色视频|