樓主你好,我們公司用的PLC為6ES7-315-2DP,在進入程序后,查看程序塊和通訊狀態時發現顯示CPU/存儲器保護口令,需要輸入密碼,請樓主幫忙看看現在有什么好的方法能夠解決這個問題。!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161478 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-19 18:32
1.首先保證你有原程序;
2.進入硬件組態;
3.雙擊CPU模塊,打開其屬性窗口,如圖:



4.將保護等級設為1(無保護),保存組態。

以上是在程序中清除密碼保護。

接下來將PLC程序進行清除,再將去除了密碼的程序傳進去就行了。

如果沒有源程序,那就非常麻煩了。網上有破解方法,你可以搜尋一下,一般都是通過MMC卡破解,但是千萬要注意SIEMENS發布的該條信息:
警告:
不要將MMC卡用于非SIMATIC目的并不要使用第三方設備格式化它。這可能覆寫MMC卡的內部結構且無法恢復。這種情況下SIMATIC CPU不再識別/接受MMC卡且MMC卡無法再在SIMATIC設備中使用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(756287415) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 久久综合中文字幕| 亚洲人成黄网在线观看| 亚洲无成人网77777| 欧美黄色一级在线| 国产精品国产三级国产爱网 | 国产成人精品视频播放| 日韩日日日| 中文字幕亚洲综合久久202| 国产亚洲视频网站| 第一福利在线视频| 国产成人综合95精品视频免费| 日本成熟老妇乱| 亚洲另类网| 91精品国产综合成人| 久久制服诱惑| 日韩中文字幕精品久久| 在线观看免费视频一区| 免费看欧美一级特黄a毛片| 国产成人精品在线| 国产精品成人麻豆专区| 黄色自拍网站| 影院色| 丰满大乳乳液| 国产片久久| 亚洲免费三区| 777狠狠| 日韩高清在线不卡| 亚洲精品一区二区乱码在线观看 | 午夜aaa| 亚洲国产成a人v在线观看| 色香婷婷| 国产免费久久精品久久久| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 精品国产三级a∨在线观看| 成人国产在线不卡视频| 国产精品亚洲综合久久小说| 久草福利在线播放| 久久精品视频在线| 亚洲精品国产精品一区二区| 51久久夜色精品国产| 日韩在线黄色|