99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 14:14
假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:48
當然可以。事實上這樣的供電方式比較安全可靠。

主站蜘蛛池模板: xxxxxx国产精品视频| 亚洲好色网| 日韩大片免费看| 免费日韩在线观看| 国产精品一区二区三区免费视频| 超级乱淫片67194免费看| 久久久久爽亚洲精品| 亚洲成人综合网站| 91入口| 九九视频精品在线| 日韩欧美在线观看视频一区二区 | 欧美人七十二式性视频教程一| 特及毛片| 窝窝午夜精品一区二区| 国产精品一级香蕉一区| 免费大片网站| 日韩爽爽视频爽爽| 亚洲欧美日韩国产综合专区| avav国产| 一级色| 久久99影院网久久久久久| 日韩一级视频| 亚洲国产欧美国产第一区二区三区| 免费精品国产| 欧美三级视频| 欧美精品在欧美一区二区| 国产这里只有精品| 国产精品欧美一区二区| 爱爱小视频在线观看| 最新国产在线| 91麻豆网址| 成人欧美在线视频| 国产成人久久久精品毛片| 精品视频免费看| 久久久鲁| 久久一区二区免费播放| 欧美日韩免费在线视频| 青青操夜夜操| 日本伊人色| 欧美视频网站免费看| 热99精品只有里视频最新|