油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-16 00:14
引用
引用第19樓redrock99于2011-01-25 17:30發表的  :
你的管路要溫控的話,我覺得還是串級控制好,內環用流量控制,外環用溫度控制,溫控器用好一點的溫控器,例如奧托尼克斯的,或是廈門宇電的,以前你調不好我個人覺得不是PID參數調不好,而是你的工況改變后,原先調好的PID參數就不一定適合現在的情況了,另外你的加熱功率要足夠大,同時應該有降溫的環節,同時管路要加保溫,這些都是PID參數以外的環節。


主站蜘蛛池模板: 黄色免费看片| 国内永久第一免费福利视频| 国产爆操| 欧美人成在线视频| 免费黄网大全| 91最新免费地址入口| 久久一本色系列综合色| 新26uuu在线亚洲欧美| aa级黄色大片| 久久久免费| 日韩精品久久不卡中文字幕| 成人午夜国产福到在线不卡| 欧美日韩一区二区不卡三区| 国产欧美日韩综合精品无毒| 黄色高清在线观看| 欧美成人手机在线| 亚洲 欧美 在线观看| 1024视频色版在线网站| 一级香蕉视频在线观看| 在线精品国产| 免费国产成高清人在线视频| 国产一区二区三区不卡在线观看| 成人在线不卡| 亚洲视频区| 99精品网| 一区不卡视频| 三级黄色免费| 亚洲人成网站观看在线播放| 色综合久久中文| 国产成人精品日本亚洲专一区| 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 色5月婷婷| 亚洲成a人片在线观看中| 亚洲色图二区| 在线观看人成网站深夜免费| 日韩欧美中文字幕一区| 亚洲毛片免费视频| 亚洲黄色片在线观看| 在线亚洲观看| 亚洲精品麻豆| 亚洲国产婷婷综合在线精品|