樓主  發表于: 2011-02-17 20:40

今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家幫我分析下。主要問題出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
wgr583
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wgr583的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 22:43
你的判斷是對的,AI2的輸入電阻短路了,而AI1是正常的,你用的是安川的變頻器吧?

主站蜘蛛池模板: 香蕉视频呦呦| 国产亚洲情侣一区二区无| 99久久香蕉| 日韩欧美毛片免费看播放| 免费免费啪视频在线| 国产成人国产在线观看入口| 啪啪啪毛片| 草草视频在线观看最新| 久久亚洲精品视频| 亚州成人| 伊人色综合网一区二区三区| 一级做a爰片久久毛片看看| 手机国产日韩高清免费看片| 成年男人永久免费看片| 欧美成人香蕉在线观看| 国产成人v片视频在线观看| 妹子草网| 啪视频免费| 艹逼视频免费观看| 久久国产资源| 欧美蜜桃臀在线观看一区| 国产在线干| 免费看黄色网址| 一级毛片不卡| 成人77777| 免费一级大黄特色大片| 欧美高清一级毛片免费视| 国产乱小说| 国产精品久久久久久久久久一区| 黄色成人影院| 最刺激黄a大片免费观看下截| 福利片第一页| 国产精品午夜久久| 国产思思| 国产在线精品视频| 国产综合福利| 精品午夜寂寞影院在线观看| 久久久久久网址| 久久久在线视频精品免费观看| 欧美成人免费一区在线播放| 欧美日韩一区二区综合|