樓主  發表于: 2011-03-05 20:22
我公司一設備用的是S7400PLC ,有兩個通訊接口,其中一個MPI.DP接口連接的西門子工控機(工控機通訊為5611通訊卡),另一個DP口連接的是IM153模塊(然后再用光纖模塊做了一個環網與各個分站點通訊)。經過一段時間的正常使用后,前幾天出現問題了。現象為:設備運行正常,但工控機通訊連不上,PLC指示燈EXTF和BUS1亮紅燈。找了很長時間沒找到故障問題。后來經過觀察發現,只要電氣柜中的四個變頻器其中有一個運行通訊就會中斷。若變頻器沒有運行的,通訊就會正常。而變頻器及變頻器線路距離PLC及通訊電纜有半米以上距離。況且若是干擾的話,為何BUS2通訊正常。(BUS1連接的是工控機)
tcgqf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcgqf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 09:01
多謝指教 。 我也考慮是諧波干擾問題。但通訊線離變頻器及其線路距離較遠,應該干擾不到的。若是電源諧波干擾,為何只對工控機通訊干擾而其他都正常呢?

主站蜘蛛池模板: 黄色片网站免费| 国产高清japanese国产在线观看| www.一区| 免费观看黄的小视频| 麻豆传媒国产| 国产精品一| 欧美人成网站免费大全| 一级毛片欧美| 亚洲精品成人一区| 欧美性色福利视频在线观看 | 我要看黄色一级片| 国产成人精品曰本亚洲78| 色综合色综合| 91九色porn偷拍在线| 亚洲国产一区二区三区四区五区| 国产精品videossex激情| 国产日韩一区| 欧美人超级乱淫片免费| a级国产乱理论片在线观看看| 日韩精品中文字幕视频一区| 成人免费黄色大片| 国产成人免费高清视频网址 | 亚洲欧美在线观看91偷拍| 一级黄色片在线看| 日本一区二区三区久久精品| 亚洲色视频在线播放网站| 欧美黄色高清视频| 国产成人精品一区二三区在线观看 | 高清国产精品久久久久| 三级国产精品一区二区| 亚洲欧美综合日韩字幕v在线| 99毛片| 一区二区美女视频| 三级黄色在线| 久久久精品一区二区三区| 亚洲一级毛片视频| 在线性视频| 在线播放国产色视频在线| 网友自拍视频精品区| 国产一区二区三区四| 国产在线观看黄色|