樓主  發表于: 2011-03-12 16:08
一棟大樓有十戶單元,每戶單元配電功率為5KW,共為50KW(全部為單相用電),
配電方案一:如單相用電計算則有400A,(400/3)=每相電流120A,
配電方案二:如把單相功率加起來,再按三相用電平均分配用電,則三相功率計算則有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
如按方案一選150A三相空氣開關,
如按方案二選50A三相空氣開關,,
請問高手怎么選用總開關。
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 08:27
第二種方案計算有誤。功率平均分攤,每一相就有最低15KW的負載,其電流怎么可能只有33A呢?

主站蜘蛛池模板: 日本黄色小视频在线观看| 91精品国产美女福到在线不卡| 直接看毛片| 国产精品成人亚洲| 91精品国产91久久久久福利| 久久精品亚洲综合一品| 亚洲第一区在线观看| a级欧美| 尤物免费在线观看| 亚洲免费大全| 色婷婷视频| 欧美亚洲黄色| 国产在线精品一区二区高清不卡| 黄色录象一级片| 99久久精品国产亚洲| 黄色综合| 玖玖草在线观看| 日本护士做xxxxxx视频| 亚洲狠狠搞| 777在线视频| xnxx 美女18| 久久99国产精一区二区三区!| 中文字幕一区二区三区四区| 在线视频欧美日韩| 色综合久久久久久久| 欧美日韩国产最新一区二区| 国产免费一区二区在线看| 制服丝袜在线看| 黄色片免费看| 黄色网址在线免费观看| 激情网站网址| 1区1区3区4区产品亚洲| 高清国产一级精品毛片基地| 国产又色又爽免费视频 | 久久是免费只精品热在线| 日本亚洲乱码中文字幕影院| 亚洲国产成人综合精品2020| 一区二区三区久久精品| 一区二区成人国产精品| 1000部末满18在线观看黄| 91青青青国产在观免费影视|