3216110sjj
級別: 探索解密
![]() |
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24 COM COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y0 怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電 |
---|---|
|
shanyecunfu
級別: 略有小成
![]() |
24V電磁閥的工作電流通常都在1A多,不能用PLC的24V供電(只有500mA),只能外接大容量的24V電源(由一次吸合電磁閥最多個數決定).如果只是驅動24V電磁閥的話,可以把COM1,COM2,COM3,COM4,COM5,COM6分別接外接電源正極,電磁閥的一端分別接Y0,Y1,Y2,.......等,另一端全部接外接電源的負極。哦,別忘了在每個電磁閥的兩端各接一個續流二極管保護PLC觸頭。 |
---|---|
|