根據串聯分壓并聯分流原理
用電負荷大的情況下電流為155A  接的是一根國標25平方線和一根非標25平方線并過去的,放線的長度懸殊不多
但是實際測的電流懸殊很大,國標的有50A  非標的95A  
1:為什么相差那么多呢?
2:2跟線加在一起的電流為什么小于一起測的電流?
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 332 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2025-08-11
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 14:05
1,線徑不一樣或線材不一樣導致導電率不同
2,不要懷疑真理,以一起測的電流為準

主站蜘蛛池模板: 欧美精品首页| 国产刚刚发育被强j在线播放| 最新欧美精品一区二区三区不卡| 中文字幕无线码一区二区三区| 欧美极品福利视频在线播放| 爱爱成人| 草综合| 久久午夜精品视频| 婷婷天堂| 亚洲综合狠狠| 一区二区久久| 日本特级黄色| 手机看片一区二区| 欧美色就色| 国产性tv国产精品| 黄色片在线免费| 91婷婷射| 国产精品久久久久无毒| 免费一级毛片麻豆精品| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 99九九视频| 一级黄色片子| 久热re这里只有精品视频| 老司机美女一级毛片| 成人毛片网| 色婷婷.com| 免费在线a| 欧美一做特黄毛片| 欧美精品久久久久久久久大尺度| 国产成人精品免费视| 国产精品视频永久免费播放| 黄色一级播放| 黄色国产在线| 黄色网址网站| 黄色毛片一级| 黄网在线观看| 黄色二级视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 黄色在线视频在线观看| 黄色福利视频| 黄性色|