各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。

主站蜘蛛池模板: 久草色香蕉| 91视频区| 日韩精品一区二区三区小说 | 一级国产仑乱| 公妇乱淫日本免费观看| 欧美一级看片a免费观看 | 国产在播放一区| 黄色国产视频| xxxxx大片在线观看| 久久精品国产无限资源| 上海麻豆文化传媒网站入口| 2020久久精品永久免费| 久久国产乱子伦精品在| 毛片女人毛片一级毛片毛片| 成人特级毛片| 青草国产在线| 国产98在线传媒在线视频| 看日本黄色大片| 第一页亚洲| yy8090韩国日本三理论免费| 国产亚洲美女精品久久久2020| 欧美在线观看视频免费| 亚洲乱淫| 一区二区国产在线播放| chinese国产hdsex水滴| 久久大尺度| 精品专区| 国产成人精品三区| 精品一区二区三区高清免费不卡| 青娱乐91在线| 久久七| 日韩一区二区三区在线视频| 欧美在线一级毛片视频| 国产尻逼| 国产在线主播| 国产免费三a在线| 国产精品三区四区| 夜色成人影院在线www| 国产精品宅男在线观看| 久久国产精品电影| 麻豆国产精品入口免费观看|