99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

puchao1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看puchao1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-24 20:42
各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。
zxbpc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxbpc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-25 23:04
來看看

主站蜘蛛池模板: 亚洲xx网| 玖玖视频精品| 一级毛片在线播放免费| 亚洲成人aaa| 欧美黄色三级| 性视频免费视频大全| 超级乱淫片67194免费看| 免费观看国产精品视频| 亚洲精品一级一区二区三区| 一级特黄aa大片免费播放视频| 外国激情视频| 成人夜夜嗨| 欧美午夜一艳片欧美精品| 国产精品19禁在线观看2021| 精品一区视频| 国产成人区| 国偷盗摄自产福利一区在线| 欧美一区二区三区精品影视| 亚洲美女色在线欧洲美女| 999jjj在线播放| 大陆黄色网| 尤物视频在线观看| 北条麻妃一区二区三区| 成人免费片| 免费黄色毛片视频| 欧美爱片| 国产午夜视频高清| 国产美女极品福利视频| 香港一级毛片| 黄色免费看网站| 操一操| 高清一区二区亚洲欧美日韩| 国产亚洲区| 激情啪啪网| 久久99精品九九九久久婷婷| 免费观看69xxx视频在线| 片子免费在线观看| 色婷婷国产| 手机看片国产免费现在观看| 亚洲第一区精品观看| 亚洲国产影视|