樓主  發表于: 2011-07-08 11:21
我用LG-K120的PLC來控制三菱MR-J2-200A伺服,可是我發現LG的PLC發出的信號是P40是脈沖信號和P42是方向信號,可是三菱伺服是PP是正轉的脈沖信號端,NP是反轉信號端,只要把P40的脈沖信號給到PP是正傳,P40的脈沖信號給到NP就是反轉,P42沒有用上,可是我的PLC里設置脈沖為+10000時P42沒有信號輸出,當設置到-10000時PLC的P42有信號輸出,PLC的程序應該是沒有問題,我把P42接到過PP.NP.PG.NG.都不管用,希望大家告訴我怎么解決這個問題,我是新手希望大家幫幫我
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 12:00
仔細研究一下三菱J2S的接線圖
P40接PP,P42接NP,PG、NG不用接,SG要接,注意COM與OPC要接+24V

將伺服驅動器NO.21設為0001
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 成人啪啪www| 高潮影院| 久久综合丁香激情久久| 同性欧美可播放videos免费| 国产精品国产三级国快看| 99久久精品免费观看区一| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 亚洲欧美日产综合在线看 | a级在线播放| 日本黄在线| 亚洲欧洲日韩在线| 国产高清看片日韩欧美久久| 福利在线一区二区| 国产成人一区二区三区视频免费蜜| 久久综合综合| 日韩爆操| 亚洲国产午夜看片| 6080yy 久久 亚洲 日本不卡| 久久99精品国产| 日本久久一区二区| 中文字幕一级毛片视频| 亚洲精品一区vv国产| 色婷婷综合久久久中文字幕| 欧美成人观看视频在线| 国产日本高清| 国产在线观看黄色| 国产高清不卡一区二区| 性大特级毛片视频| 黄网站在线观看高清免费| 精品一区 二区三区免费毛片| 丁香六月婷婷激情| 国产第一页久久亚洲欧美国产| 九九久久久久午夜精选| 麻豆高清视频在线观看| 欧美日韩亚洲另类| 青青视频国产在线播放| 婷婷六月天在线| 午夜精品视频任你躁| 五月桃花网婷婷亚洲综合| 亚洲高清一区二区三区久久| 亚洲精品系列|