我用LG-K120的PLC來控制三菱MR-J2-200A伺服,可是我發現LG的PLC發出的信號是P40是脈沖信號和P42是方向信號,可是三菱伺服是PP是正轉的脈沖信號端,NP是反轉信號端,只要把P40的脈沖信號給到PP是正傳,P40的脈沖信號給到NP就是反轉,P42沒有用上,可是我的PLC里設置脈沖為+10000時P42沒有信號輸出,當設置到-10000時PLC的P42有信號輸出,PLC的程序應該是沒有問題,我把P42接到過PP.NP.PG.NG.都不管用,希望大家告訴我怎么解決這個問題,我是新手希望大家幫幫我
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 12:00
仔細研究一下三菱J2S的接線圖
P40接PP,P42接NP,PG、NG不用接,SG要接,注意COM與OPC要接+24V

將伺服驅動器NO.21設為0001
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
cola
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cola的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 14:38
學習了,謝謝

主站蜘蛛池模板: 中文字幕国产在线| 久久一本一区二区三区| 久久777| 亚洲精品国产免费| 国产一区二区三区在线观看视频| 黄色aaaaa| 99久9在线视频| 精品乱码| 欧美精品第二页| 香蕉婷婷| 一区二区国产精品| 一本伊人| 看片久久| 91久久亚洲精品国产一区二区| 九九视频只有精品六| 人人狠狠综合久久亚洲| 在线国产高清| 一级毛片一级毛片一级毛片| 日批国产| 中文字幕一区视频| 成人毛片100部免费看| 特级无码a级毛片特黄| 国产成人精品视频频| 久久精品中文| 妞干网免费| 色综合99| 天天拍天天色| 一级特黄| 久久精品国产半推半就| 中国女人真人一级毛片| 亚洲免费毛片| 在线亚视频| 成人免费网站| 成人免费淫片免费观看| 色黄啪啪18周岁以下禁止观看| 欧美一级毛片高清毛片| 国产精品美女免费视频观看| 麻豆成人在线观看| 黑人成人影院| 麻豆19禁国产青草精品| 黑人操|