 淺談流量控制儀表系統故障分析方法,我們苦于從以下幾個方面入手:
(1)流量控制儀表系統指示值達到最小時,首先檢查現場檢測儀表,如果正常,則故障在顯示儀表。當現場檢測儀表指示也最小,則檢查調節閥開度,若調節閥開度為零,則常為調節閥到調節器之間故障。當現場檢測儀表指示最小,調節閥開度正常,故障原因很可能是系統壓力不夠、系統管路堵塞、泵不上量、介質結晶、操作不當等原因造成。若是儀表方面的故障,原因有:孔板差壓流量計可能是正壓引壓導管堵;差壓變送器正壓室漏;機械式流量計是齒輪卡死或過濾網堵等。
(2)流量控制儀表系統指示值達到最大時,則檢測儀表也常常會指示最大。此時可手動遙控調節閥開大或關小,如果流量能降下來則一般為工藝操作原因造成。若流量值降不下來,則是儀表系統的原因造成,檢查流量控制儀表系統的調節閥是否動作;檢查儀表測量引壓系統是否正常;檢查儀表信號傳送系統是否正常。
(3)流量控制儀表系統指示值波動較頻繁,可將控制改到手動,如果波動減小,則是儀表方面的原因或是儀表控制參數PID不合適,如果波動仍頻繁,則是工藝操作方面原因造成。
以上是流量控制儀表系統故障分析方法的全部內容。本文由儀表招聘網分享:http://www.yibiaojob.com

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区| 青青自拍| 高清在线一区二区三区亚洲综合| 久久www免费人成_看片美女图| 亚洲日本高清成人aⅴ片| 久久婷婷五色综合夜啪| 亚洲色图日韩精品| 免费a资源| 国产20页| 国产羞羞的视频在线观看免费| 精品国产香蕉伊思人在线| 国产毛片久久国产| 久久综合九色综合亚洲小说| 香蕉97碰碰视频免费| 中国做爰国产精品视频| 一级黄色免费看| 日本三级韩国三级三级a级按摩 | 免费的看黄网站| 国产主播一区二区| 国产精品一页| 看美国毛片| 深夜福利视频在线看免费| 国产ar高清视频+视频| 国产在线a不卡免费视频| 免费观看国产大片资源视频| 日韩一区二区精品久久高清| 亚洲欧美日韩国产色另类| 最新欧美精品一区二区三区| a级无毛片| 一级特黄女人生活片| 久久久免费观看视频| 尤物精品在线观看| 日本三级理论| 日韩毛片在线播放| 中文字幕国产一区| 中国帅小伙肌肉gaysextube| 亚洲免费a| 亚洲与黑人| 可以免费看的黄色网址| 亚洲丝袜第一页| 手机看片一区二区|