最近做一臺設備,有6個伺服電機(MR-J2S-10A,MR-J2S-20A)
采用FX3Uplc+3個FX2N-1PG,     采用絕對位置控制系統。運用ABS指令都能讀出當前位置,
問題出現了: 采用FX3Uplc控制的伺服 讀出的絕對位置會隨著電機的轉動而改變,這個是正確的
             采用FX2N-1PG控制的伺服 讀出的絕對位置不會隨著電機的轉動而改變
                                       但是在將PLC斷電后,又會讀出另外的一個數值

                                       比如第一次讀出的數據位100,在對伺服電機進行點動操作以后,數據依然是100
                                                                              此時將PLC斷電,再重新上電,讀出的數據會變為200(或其他),
             這樣我的下一個步驟  伺服電機走步距 就沒辦法執行
請各位大俠HELP ME
                

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线观看播放| 99久久精品视香蕉蕉er热资源| 日韩欧美视频| 亚洲和欧美毛片久久久久| 最新国产午夜精品视频成人| 一区二区三区四区无限乱码| 久久久精品久久视频只有精品| 日本不卡视频一区二区三区| 日韩黄色影院| 国产视频黄| 国产成人综合日韩精品无| 国产最新网址| 亚洲国产精品久久| 亚洲欧美另类色图| 亚洲色图18p| 亚洲日本人成网站在线观看| 在线久综合色手机在线播放| 91福利区| 最新亚洲国产有精品| 在线精品国精品国产不卡| 在线观看激情偷拍视频| 最新亚洲手机在线人成网站| 91在线观| 亚洲欧洲精品国产区| 亚洲精品国产第一区二区小说| 亚洲精品美女久久久| 亚洲 欧美 日韩 另类| 小黄鸭污视频| 青青国产精品| 久久最新精品| 国产亚洲第一| 成人免费久久精品国产片久久影院| 东京一热本色道久久爱| 97久久久久国产精品嫩草影院| 大片免费看费看大片| 曰本女人一级毛片看一级毛| 国产日产欧产麻豆精品精品推荐| 欧美性色xo影院69| 久久婷婷伊人| 国产精品久久久久无毒| 99久久免费看国产精品|