小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 久久精品人人做人人| 泄欲网站免费观看| 亚洲欧美综合一区二区三区四区| 91精品国产乱码久久久久久| 一级毛片在线观看免费| 久久久91| 一级黄色在线看| 又黄又爽一线毛片免费观看| 久久日本精品一区二区三区| 女人18一级特级毛片免费看| 日本午夜一级特黄毛片| 日韩中文字幕在线视频| 日韩欧美在线观看视频一区二区| 老年人毛片| 毛片视频免费网站| 中文字幕亚洲精品日韩精品| 中国一级黄| 日韩网站在线观看| 天堂黄色网| 久久 精品 一区二区| 一级片免费| 99久久免费中文字幕精品| 91视频91| 一区二区不卡在线| 亚洲精品 欧美| 婷婷丁香九月| 你操综合| 国产综合视频| 国产a v高清一区二区三区| 成人午夜看片| 最刺激黄a大片免费观看| 黄色毛片电影黄色毛片| 视频在线观看黄| 国产呦| 国产99网站| 免费在线观看黄| 成人手机看片| 午夜激情福利在线| 尤物视频在线观看视频| 一级毛片高清免费播放|