小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 可以免费在线看黄的网站| 国产成年网站v片在线观看| 亚洲欧美另类视频| 日韩一区国产一级| 伊人久久综合网站| 国产亚洲小视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 国产精品入口麻豆高清| 麻豆三级视频| 手机看片精品高清国产日韩| 日韩中文字幕免费观看| 伊人精品综合| 欧美在线观看黄色| 激情亚洲色图| 四虎澳门永久8848在线影院| 91大神大战酒店翘臀美女| 天天看天天射天天碰| 亚洲三极| 华人黄网站大全| 青青青久热国产精品视频 | 日韩一页| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 一级毛片免费观看久| 亚洲精品一区二区三区四区| 欧美一级在线视频| 视频免费网站| 黄色变态视频| 精品国产一区二区三区四| 久久国产精品免费| 欧美一进一出| 色牛网| 亚洲99久久无色码中文字幕| 一级黄色毛片| 久久久久一区二区三区| 日日摸夜夜摸人人嗷嗷叫| 中日韩视频在线看免费观看| 亚洲一区二区三区免费视频| 亚洲精品视频在线播放| 成人一级黄色大片| 成人做爰毛片免费视频| 后式大肥臀国产在线|