請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 539 個
工控威望: 829 點
下載積分: 47 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-05-28
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
3、250KVA 這個容量很小哦。
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-04-29
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 16:53
盡量不要超。長時間超負荷運行變壓器繞組絕緣會降低的,搞不好就燒掉。我在的這公司已經燒過一臺。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-05-22
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-19 17:43
你是用的干變還是油變,干變超載的能力要強些。但最好不要超。出現問題就是大問題。不建議超載。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9648 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-04-16
查看meipingboy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-19 18:24
確實如此,最好不要超載。
這個跟汽車一樣,5T的加裝鋼板,可以超載裝10多T,雖然可以正常開,但對車影響很大,特別是剎車系統不穩定,又很容易壞。
變壓器超載的話,絕緣系統肯定越來越差,最后燒掉。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1035 個
工控威望: 1198 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-28
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-19 18:28
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-19 18:29
你可以按容量的80%來計算負荷
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1035 個
工控威望: 1198 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-28
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-19 18:31
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-19 18:32
容量大概乘以1.5倍就是變壓器的額定電流,總功率電流不要超過額定電流就沒問題。
小k
愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2025-05-28
查看小k的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-19 22:57
最好別超負荷,支持六樓按額定容量的80%計算。
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-19 23:14
最好別超,實在不行和老板商量一下啊呵呵
小磊
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-20 10:48
變壓器的出廠設定是環境,海拔正常下使用額定電流的百分乏80才能長期運行,如果說環境有限又想帶多負荷則要改變環境溫度如水冷,風冷
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品第一区二区 | 色视频在线观看网站 | 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 国产成人爱片免费观看视频 | 日韩在线观看视频黄 | 在线看片网站 | 国产大片好看免费播放 | 亚洲精品国产不卡在线观看 | 玖玖爱zh综合伊人久久 | 免费免费啪视频在线 | 色片在线免费观看 | 精品视频午夜一区二区 | 中文字幕影视 | 国产免费高清视频在线观看不卡 | 欧美综合国产 | 污视频网站免费 | 香蕉久久国产精品免 | 亚洲欧美成人综合在线 | 欧美精品国产日韩综合在线 | 青青青草国产 | 成人精品免费网站 | 三级 在线播放 | 久久综合一区二区 | 国产91精品一区二区视色 | 成人在线短视频 | 国产不卡视频一区二区在线观看 | 一区二区国产在线观看 | 日韩特黄特色大片免费视频 | 91桃色视频 | 日韩精品视频免费观看 | 亚洲免费中字慕日产2021 | 一级一级特黄女人精品毛片视频 | 99久久精品免费看国产免费 | 日韩伊人网 | 欧美线在线精品观看视频 | 亚洲系列_1页_mmyy11 | 国产精品三级在线 | 久草热播 | 91精选| 欧洲性大片xxxxx久久久 | 国产h视频在线观看 |