接線正確嗎? 在正轉運行時(看7樓 說明,正轉是Y4是ON),可以看一下PLC的輸出Y4指示燈有沒有亮,如果亮了,那么應該是接線問題了 當然也有可能是步進電機驅動器有問題哦 |
|
---|---|---|
|
zhangchaoz
級別: 探索解密
![]() |
11樓師傅:能否幫我寫一段供我參考,謝謝! 先正轉3/4圈,再往回反轉1/4,然後再正轉到原點。 感謝! |
---|---|
|
guaimao
級別: 探索解密
![]() |
馬達轉了,證明脈沖輸入端接線沒問題;需要正反轉就給一個方向信號給驅動器!你程序里面用的Y4 那就接Y4 但同前面同仁說的一樣需要外接供電,接法同脈沖輸出端觸點一樣! 假如 用5v 接線如下: DIR+接5v+ DIR- 接Y4 COM4 接OV 這樣馬達轉啟動和關閉Y4 電機正反轉 記得5v電源要同哦呵呵!希望能夠有所幫助! |
---|---|
|