www7797257
級別: 略有小成
![]() |
因設計需要,現需做以下功能 伺服電機每走一段距離后,PLC發出一個信號, 條件:1,伺服不停下,只是發個信號, 2,信號時間很短,不能常亮 3,每次距離一樣, 4,伺服運行總長度約400mm,時間約1s,共需6~10次信號, 比如 每50mm一次,伺服走到50mm處時PLC 發出一個信號,100的時候再一次,150一次,200一次,250一次,300一次,350一次,400一次 也有可能不是整數,每37mm一次或其他,這個長度是可以更改的 每37mm一次,伺服走到37一次,74一次,111一次,148一次,以下省略,直到400走完為止 求大神給個好點的辦法 先謝謝各位智囊了 |
---|---|
|
350800564
級別: 略有小成
![]() |
用比較啊 比較Y0發出脈沖的當前值 =30是置位一個輔助繼電器 然后計時1S 后復位 不就好了 |
---|---|
|
724105300
級別: 探索解密
![]() |
路過,什么型號的PLC?可以考慮用當前進給值與設定值作比較輸出信號 |
---|---|
|
yiqb00
級別: 探索解密
![]() |
以前做過自動噴碼平臺,大概和你的要求差不多,用的是比較指令,速度不能太快 |
---|---|
|
rosephy
級別: 略有小成
![]() |
嗯嗯,同意樓上,用伺服反饋脈沖,作為比較基準,這樣給出的信號可用性較強一些 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
1.先考慮: 1秒內發出10個訊號---->1個訊號間隔0.1秒=100ms PLC 掃描時間有多長? 2.如果PLC 掃描時間 200ms 用比較指令 = 可能一個都發不出 用比較指令 >= 可能發出3~5個訊號 3.如果PLC 掃描時間 < 100ms 就有可能訊號全部發出 但精準度看可否接受 以上參考看看 |
---|---|
|