各位師傅:想問一下當伺服電機工作在轉矩模式下的時候,當電機驅動負載達到所設定的力矩后,電機轉子是停止還是被釋放掉啊?400瓦的電機有多大扭矩呢?
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 18:35
看手冊最靠譜
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-04 18:37
應該會報警吧
15162900
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 158 點
下載積分: 664 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-05-09
查看15162900的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-04 22:06
應該保持轉矩吧。和速度沒有關系了
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 142694 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-09-04
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-04 22:23
會保持轉矩
400瓦的電機扭矩 = 1.27 Nm
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(愚公移山) 感謝!
    狼堡
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 305 個
    工控威望: 2596 點
    下載積分: 1329 分
    在線時間: 423(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2023-03-04
    查看狼堡的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-05-04 23:08
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-05-05 08:50
    你可以用這個公式來算的。就是電機功率KW*9550/轉速   到了設定的轉矩會保持運轉的。超過了就會停止。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(愚公移山) 就是說負載的阻力超過了 ..
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 772 個
    工控威望: 1039 點
    下載積分: 2090 分
    在線時間: 487(小時)
    注冊時間: 2008-01-26
    最后登錄: 2025-09-04
    查看愚公移山的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-05-05 19:53
    引用
    引用第6樓lijinniu于2013-05-05 08:50發表的  :
    你可以用這個公式來算的。就是電機功率KW*9550/轉速   到了設定的轉矩會保持運轉的。超過了就會停止。


    當負載的阻力超過了電機的力矩時,電機停止,會不會報警?當負載的阻力又減小了,電機會重新旋轉嗎?
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 772 個
    工控威望: 1039 點
    下載積分: 2090 分
    在線時間: 487(小時)
    注冊時間: 2008-01-26
    最后登錄: 2025-09-04
    查看愚公移山的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-05-06 08:26
    自己頂一下,
    selema
    意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 349 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1467 分
    在線時間: 143(小時)
    注冊時間: 2009-11-17
    最后登錄: 2023-07-21
    查看selema的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-05-06 10:13
    當你有用力矩限制的功能時,應該是有力矩到達的輸出的。如果僅僅是過載額定力矩的話,要看過載多少?來決定過載時間的,如果是100%的額定負載,電機是不會報警的,而且可以長時間工作,就是電機發熱厲害,電機的使用壽命縮短。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(愚公移山) 感謝!
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 772 個
    工控威望: 1039 點
    下載積分: 2090 分
    在線時間: 487(小時)
    注冊時間: 2008-01-26
    最后登錄: 2025-09-04
    查看愚公移山的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-05-06 19:44
    引用
    引用第9樓selema于2013-05-06 10:13發表的  :
    當你有用力矩限制的功能時,應該是有力矩到達的輸出的。如果僅僅是過載額定力矩的話,要看過載多少?來決定過載時間的,如果是100%的額定負載,電機是不會報警的,而且可以長時間工作,就是電機發熱厲害,電機的使用壽命縮短。


    我是想用一個伺服電機來扭螺絲,當扭到設定的力矩后讓其停止,比如說電機額定力矩有10公斤,我只需要5公斤就夠了,不知有沒有其它什么問題?
    狼堡
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 305 個
    工控威望: 2596 點
    下載積分: 1329 分
    在線時間: 423(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2023-03-04
    查看狼堡的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-05-06 22:50
    沒問題,就怕扭矩傳感器有零漂,不準
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 极色影院| 日本在线精品视频| 国产三级欧美| 精品视频在线观看| 久爱视频在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站 | 模特尤妮丝凹凸福利视频| 久久综合精品不卡一区二区| 夜色福利久久久久久777777| 久操视频免费| 亚洲欧美日韩在线| 欧美日韩亚洲综合另类ac| 国产精品视频二区不卡| 999国产精品视频| 精品69久久久久久99| 日本免费一区二区三区a区| 91在线国内在线播放老师| 日韩一级免费视频| 亚洲免费中字慕日产2021| 欧美日韩中| 国产一级性生活| 国产精品揄拍100视频| 2021国产麻豆剧传媒精品网站| 久草在线视频福利| 欧美亚洲尤物久久精品| 亚洲狠狠网站色噜噜| 一区二区在线视频| 日本黄大片影院一区二区| 亚洲一级特黄特黄的大片| 免费一级a毛片| 欧美成人午夜毛片免费影院| 国产精品福利社| 黄色网在线看| 99久热在线精品视频观看| 国内精品久久久久久久aa护士 | 青青草91在线| 五月婷婷精品| 亚洲精品国产第1页| 亚洲性后网| 一本到不卡| 在线精品免费观看综合|