昨天客戶的一臺機器突然變壓器燒毀連帶伺服驅動器一起燒毀了  
變壓器線路是    主電源------進斷路器-----進變壓器----三相220V輸出到------接觸器------進伺服驅動器--------
變壓器也沒有超負荷
到現場檢查時發現變壓器輸出的220V到接觸器的接線頭有松動   變壓器損毀比驅動器嚴重  其他元器件正常
崇拜高手
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 09:32
再查這個隔離變壓器是輸入還是輸出端燒毀的?
樓主留言:
好像是輸出端燒毀
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69409 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-04 11:23
變壓器輸出端接觸不良,造成的。
樓主留言:
接觸不良為何能燒毀變壓器
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-04 12:44
頂樓上,接觸不良,電流大,發熱燒毀
樓主留言:
接觸不良時  電流會加大??
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-04 13:03
這個有二個概率:
1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。
樓主留言:
真誠感謝!
伺服也沒出現報警   ~~~~伺服驅動器上端可看到明顯燒過的痕跡    伺服電機正常    
伺服是施耐德400W
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(512998120)
    511846390
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 10082 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2011-07-27
    最后登錄: 2025-09-02
    查看511846390的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-11-04 13:16
    這個和伺服電機的使用負荷有一定的關系的,如果長時間重負荷工作的話,且變壓器輸出不夠,會損壞伺服驅動器。
    樓主留言:
    這個可能我們也考慮過
    不過我們的電機都是輕載且是短時運行的
    應該不會出現長時間超負荷工作    變壓器的功率也足夠
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3401 個
    工控威望: 3199 點
    下載積分: 70698 分
    在線時間: 1609(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2025-08-29
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-11-06 10:58
    引用
    引用第4樓wwcwwc于2013-11-04 13:03發表的  :
    這個有二個概率:
    1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
    2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
    估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。

    真是基于此,可能是變壓器過載了。你更換新的變壓器前必須檢查變壓器的輸入、輸出端的保護是否正常。比如斷路器、熔斷器什么的。
    zjdzhm
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2013-11-01
    最后登錄: 2025-03-01
    查看zjdzhm的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-11-06 11:25
    這個應該不是變壓器過載的原因,應該是時斷時的缺相造成的.

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧美国产第一区二区三区 | 三级在线国产| 免费黄视频网站| 国产激情在线| 成人av在线播放| 久久久久久午夜精品| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 久草视频网| 亚洲1024| 好吊色青青青国产欧美日韩| 国产在线视频网| 爱爱免费| julia一区福利视频在线观看| 亚洲二三区| 18岁黄色| 一级a性色生活片毛片| 日本大片在线观看免费视频| 亚洲国产人成中文幕一级二级 | 曰韩欧美| 亚洲精品一区二区中文| 免费的黄色小视频| 国产区成人精品视频| 嫩草成人永久免费观看| 国产成人性毛片| 国产亚洲精品国产一区| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 欧美 日产 国产精品| 天天色天天碰| 亚洲精选| 亚洲综合图区| 最新精品在线| 91香蕉视频在线播放| 一级毛片aaaaaa免费看| 久久久久久国产精品三级| 日本高清动作片www欧美| 分享一个无毒不卡免费国产| 亚洲精品欧美精品一区二区| 成人性生交大片免费看午夜a| 免费看又爽又黄禁片视频1000| 国产一区二区精品久久91| 国产亚洲欧美日韩在线一区 |