99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 久久国产主播| 亚洲午夜高清| 中文精品久久久久国产网站| 欧美日韩一区二区视频免费看| 女同志freelesvoices| 99国产国人青青视频在线观看| 欧美日韩亚洲色图| 国产精品午夜久久| 欧美精品免费线视频观看视频 | 片子免费在线观看| a级在线看| 久久精品视频6| 中文字幕第一页在线播放| 免费黄色大片在线观看| 国产成人精品实拍在线| 爱爱免费| 精品一区二区国语对白| 国产亚洲欧洲精品| 久久综合久久综合久久综合| 婷婷综合 在线| 亚洲精品第一| 999精品免费视频| 一级毛片高清免费播放| 日本成日本片人免费| 中国黄色片一级| 精品视频一区二区| 国产精品亚洲欧美云霸高清| 久久精品呦女| 麻豆精品a在线观看| 青青草国产三级精品三级| 亚洲精品久久久久午夜| 亚洲综合美腿丝国产一区| 91专区| 99久久精品免费观看国产| 一级特级黄色片| 九九夜色| 人妖欧美一区二区三区四区| 久久夜色tv网站免费影院| 日本一区毛片免费观看| 日本黄色高清视频| 日本成人一区二区三区|