我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: 午夜性影院| 精品视频免费| 综合久久久久综合| 日本在线精品视频| 在线成年视频免费观看| 国产91久久精品| 国产精品一区二区手机看片| 97久久精品午夜一区二区| 久久99国产综合色| 色婷婷综合缴情综六月| 综合久久2o19| 一级特级欧美aa毛片免费| 午夜亚洲国产| 亚洲最大在线视频| 色黄网站成年女人色毛片| 国产91精选在线观看麻豆| 国产精品久久毛片| 黄色一级视频免费观看| 99久久网| 国产成人综合视频| 精品999视频| 久久综合九色综合欧洲色| 日本伊人色| 午夜精品视频在线观看| 亚洲性色成人| 自怕偷自怕亚洲精品| yy一级毛片免费视频| 久久毛片网| 日本一本久道| 日韩a毛片| 日韩永久免费视频| 午夜剧场毛片| 正在播放的国产a一片| 在线观看一级毛片| 成人午夜大片免费看爽爽爽| 免费欧美在线视频| 免费啪视频观在线视频在线| 欧美制服| 欧美三级视频在线观看| 欧美金8天国| 欧美大片a一级毛片视频|