如圖所示,C200的計數器,每次失電后重新上電,C200的當前值會變成零。
當我把那一條計數器程序刪掉后,C200的值失電后還能保存。
現在的疑惑在于,我PLC沒有外接任何輸入,所以C200的復位端輸入肯定是斷開的,程序上不會復位C200的輸入。
CP1H 的計數器都是斷電保存的,有誰能夠解釋這個現象??

真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來,
然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異!!
PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接

各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不!!
[ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新編輯 ]
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-12
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 08:16
怎么沉了啊
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-12
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-18 08:17
難道沒人知道么
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1726 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-07-14
查看yamqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-18 08:20
你不是把一個值傳送到C200了嗎?
這個人很懶,什么也沒有留下!
hjc1261135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 156 點
下載積分: 565 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2025-05-14
查看hjc1261135的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-18 10:50
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-12
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-19 14:26
引用
引用第3樓yamqq于2014-03-18 08:20發表的  :
你不是把一個值傳送到C200了嗎?

絕對沒有,因為我刪了那條計數指令,數值就能保存了,本來PLC使用過程里這個值也是能保存的
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 7015 點
下載積分: 3820 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2025-03-01
查看軒行天下的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-19 15:07
有待高手一解
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-12
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-19 15:49
引用
引用第4樓hjc1261135于2014-03-18 10:50發表的  :
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。

這位兄弟說的不錯,我驗證了一下。
但是我那個機器實際運行的時候這個值卻是能夠保存的,很奇怪,還沒找到原因,謝謝了!
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-19 16:57
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧





  

引用
引用第7樓qj_wgx于2014-03-19 15:49發表的  :

9樓  發表于: 2014-03-20 08:16
引用
引用第8樓thomaslin于2014-03-19 16:57發表的  :
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧

[attachment=119013]
.......

哥們多謝了,這么有心,受教了
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-12
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-17 08:24
marygreat123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 230 點
下載積分: 444 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2020-06-09
查看marygreat123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-17 14:19
沒看明白是啥意思
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲加勒比久久88色综合1| 国产一区二区三区在线视频| 91精品观看91久久久久久| 中文精品爱久久久国产| 欧美ol丝袜高跟秘书在线播放| 国产一区二区三区在线看| 亚洲国产精品综合一区在线| 一级h片| 亚洲欧美日韩中文v在线| 欧美大片欧美毛片大片| 国产私密视频| 特级毛片aaa免费版| 99国产精品欧美久久久久久影院| 亚洲精品1区| a级小视频| 久久影院中文字幕| 午夜天堂在线视频| 成人性色生活片| 免费看美女毛片| 国产小视频你懂的| 国产精品1区| 韩国一级毛片大全女教师| 国产精品日本欧美一区二区| 久久久久久免费视频| 欧美一区二区三区播放 | 九九热精品国产| 亚洲欧美a| 成人午夜啪啪免费网站| 我要看一级黄色片| 欧美美女一区二区三区| 国产亚洲一区在线| 国产欧美成人免费观看视频| 性 色 黄 一级| 黄大色黄美女精品大毛片| 激情毛片视频在线播放| 草草草视频在线观看| 国产精品福利在线观看免费不卡| 亚洲青青| 一本一道久久综合狠狠老| 91免费在线看| 一级a毛片|