99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-03-29
查看wudp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6813 個
工控威望: 38417 點
下載積分: 11119 分
在線時間: 9709(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 15:36
引用
引用樓主wudp于2014-06-09 14:55發表的 請教一個輪循的編程思路 :
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。

綜合這些,并不是簡單的幾個指令就能實現,如果您的意思是程序就是指令組成,那么當我沒說。

Good Luck~
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-03-29
查看wudp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 16:00
引用
引用第1樓cvlsam于2014-06-09 15:36發表的  :


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。
.......

運行時間沒有說要很精確,我說的只是相對均勻就行,功能就是先啟動1#泵,壓力不夠再啟動2#,以此類推,壓力到達先停1#,再停2#。。。。。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-07
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-09 16:14
先入先出指令。
symb77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2983 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-05-28
最后登錄: 2021-07-29
查看symb77的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-09 16:44
3樓講的挺有道理
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-03-29
查看wudp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-11 12:11
沉得很快
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-11 14:07
循環左移后值與原本值或結果作為增泵的輸出結果。
循環左移后值與原本值與結果作為減泵的輸出結果。當然第一臺泵的啟動方式單獨處理,還有就是到12泵后特殊處理一下循環
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-06
查看何工控學的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-12 13:48
這個不就是恒壓供水控制系統的控制思路嗎?水壓過低時,加泵,高時減泵,按先1-12號泵加泵,再按1-12號泵減泵,如此循環,而且可以先工頻再變頻等,這個系統還是需要時間的。

主站蜘蛛池模板: 免费在线观看成人| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 国语对白清晰好大好白在线| 国产精品麻豆久久99| 亚洲hd| a级国产乱理论片在线观看ai| 国产在线激情视频| 精品视自拍视频在线观看| 精品日韩一区二区三区视频| 午夜高清免费观看视频| 99久久中文字幕| 久久久精品一区| 日本精品中文字幕在线播放| 在线观看视频91| 色综合久久精品中文字幕| 欧美高清性刺激毛片| 国产玖玖| 国产精品一页| 美国a级黄色片| 黄视频免费| 精品视频国产| 99久久精品费精品国产一区二| 九九久久精品国产| 欧美精品久久| 色伊人色成人婷婷六月丁香| 亚洲色图18p| 伊人激情在线| 中文国产成人精品久久一区| mimiai网址| 一级毛片免费视频日本| 大学生久久香蕉国产线观看| 成年性午夜免费视频网站不卡| 欧美特级黄色录像| 国内性视频| 国产人人爱| 国产a国产片国产| 国产一级淫片免费大片| 国产日本韩国| 国产一区二区三区美女在线观看| 国产视频二区在线观看| 国产精品一区在线观看 |