我想通過讀取溫控器的測量值 然后通過數值比較來設定變頻器的運行頻率 本人小白 只了解單臺的變頻器通訊 不知道這個怎么搞  求大神解答!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56018 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-10 14:35
將溫控器輸出(例 4~20mA)  直接接到 變頻器 4~20mA 輸入
心如止水0813
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2014-11-30
查看心如止水0813的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-10 14:42
引用
引用第1樓john42tw于2014-11-10 14:35發表的  :
將溫控器輸出(例 4~20mA)  直接接到 變頻器 4~20mA 輸入

恩 我知道這樣做最簡單方便 我主要是想了解這個通訊過程的 而且領導還非要這樣
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56018 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-10 14:53
兩種方式 :
1.將溫控器輸出(例 4~20mA)  直接接到 變頻器 4~20mA 輸入
  另外將溫控器輸出接入PLC AD模組監看。
  由溫控器(PID)控制變頻器。

2.將溫控器輸出(例 4~20mA)直接接到 PLC AD模組
  將PLC DA模組輸出訊號接到 變頻器 4~20mA 輸入
  由PLC (PID)控制變頻器。

主站蜘蛛池模板: 国产成人自拍在线| 极品蜜桃臀美女啪啪| 最新日韩精品| 国产三级精品在线| 日韩欧美在线一区二区三区| 91中文字幕视频| 久久国产乱子伦精品免| 亚洲一区精品视频在线| 免费观看一区二区| 国产一区二区三区欧美精品| 美国一级特a黄| 精品一区二区三区四区乱码90| 国产亚洲图片| 女的被到爽的视频在线观看| 亚洲加勒比久久88色综合| www91在线观看| 久久国产主播| 日韩一区二区三区四区五区| 亚洲色图日本| 在线看国产| 成在线人永久免费播放视频| 欧美中文字幕一区| 国产大片免费观看网站| 国产综合精品日本亚洲777| 黄色成人在线网站| 激情网址大全| 99久久免费国产精品特黄| 国产欧美日韩精品第二区| 九九色播| 精品国产成人| 激情 亚洲| 久久99精品九九九久久婷婷| 麻豆入口| 蝌蚪视频91| 久久综合偷拍| 久久综合狠狠综合久久| 美女被免费网站视频九色| 欧美日韩aa一级视频| 欧美视频一区| 免费视频91| 久久精品亚洲综合一品|