現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 676 點
下載積分: 1239 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-07-11
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-07-07
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

主站蜘蛛池模板: 欧美一级一毛片| 中文字幕第五页| 国产精品亚洲w码日韩中文| 亚洲四区| 一级生活毛片| 日韩在线www| 亚洲精品一区亚洲精品| 欧美一级特毛片| 国产在线一区二区三区在线| 黄色三级大片| 99九九成人免费视频精品| 日韩在线不卡视频| 最新亚洲精品国自产在线观看| 久久国产精品一国产精品| 伊人网综合在线视频| 国外成人免费高清激情视频| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 精品一区视频| 久久青青草视频| 伊人久久大杳蕉综合大象| 久久99国产精品久久99| 日本黄大片免播放视播放器| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 色网址在线| 青青色在线观看| 欧美成人性色大片在线观看| 国产在线高清不卡免费播放| 国产精品公开免费视频| 特黄aaaaaaaaa及毛片| 韩国免费高清一级毛片性色| 99人中文字幕亚洲区| 国产精品久久福利新婚之夜| 国产在线小视频| 劲爆欧美色欧美| 久久久亚洲欧洲国产| 免费看麻豆视频| 欧美大片国产在线永久播放| 亚洲欧美日韩中另类在线| 6080伦理久久精品亚洲| 91av在线国产| 自拍 欧美 在线 综合 另类|