99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2025-06-13
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 15:43
可以,PLC上面有電流與壽命的關系,自己看看
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-12 15:46
如果輸出觸點是繼電器,是可以直接控制接觸器線圈的,但是要注意觸點的工作電壓。對于影響PLC壽命是肯定比低電壓要高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yaoyongqian)
    fubin739
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2025-05-28
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-11-12 15:53
    接觸器的浪涌吸收器一定裝上,否則壽命減少很明顯。
    海洋一舟
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1567 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2007-08-16
    最后登錄: 2025-06-13
    查看海洋一舟的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-11-12 19:31
    謝謝樓上幾位的回復,因為要控制八個接觸器,所以不想加繼電器.
    yaoyongqian
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 6697 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2015-11-12
    最后登錄: 2025-05-20
    查看yaoyongqian的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-11-12 21:07
    當然可以了,不過得注意觸點的額定電流。
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1157 個
    工控威望: 1365 點
    下載積分: 27654 分
    在線時間: 321(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2025-07-23
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-11-12 22:20
    最好加中繼,若不加plc很容易壞
    最遠是多遠
    高調做事,低調做人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 17007 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2015-07-05
    最后登錄: 2022-10-09
    查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-11-13 00:08
    加中間繼電器可以起到保護plc輸出觸點作用
    asmoshd
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 516 個
    工控威望: 607 點
    下載積分: 33716 分
    在線時間: 411(小時)
    注冊時間: 2008-08-05
    最后登錄: 2025-07-12
    查看asmoshd的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-11-13 05:55
    加中繼最好,避免故障發生。
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16979 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2025-06-21
    查看prince188的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-11-13 08:04
    建議加中繼控制。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2111 點
    下載積分: 11183 分
    在線時間: 861(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-07-23
    查看yerong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-11-13 08:19
    9樓 “驅動交流接觸器可安裝續流二極管,驅動直流接觸器可安裝壓敏保護。”  說反了!

    接觸器線圈功耗 15VA 以下的一般直接帶沒問題; 建議加RC吸收回路, 以減小斷開電弧, 延長觸點壽命。
    能加中繼肯定更好了
    馬林12345
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 689 分
    在線時間: 61(小時)
    注冊時間: 2015-10-22
    最后登錄: 2023-03-04
    查看馬林12345的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-11-14 14:51
    AC220V的交流接觸器,我現在正在用,機臺上1年多了,沒有發現問題,如果是AC220V以下的,建議不要使用。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美视频一区二区| 成人在线日韩| 亚洲91| a丫久久久久久一级毛片| 中文字幕一区日韩在线视频| 欧美一区二区三区gg高清影视| 国产精品毛片在线大全| 精品黄色片| 国产电影网| 久久国产精品国产自线拍免费| 香蕉手机网| 免费看国产黄色片| 99re热久久这里只有精品6| 久久美| 日本特交大片免费观看| 一区二区三区欧美在线| www在线观看免费视频| 日本免费的一级绿象| 永久免费在线播放| 在线看成品视频入口免| 免费的黄网站| 国产精品拍自在线观看| 最新亚洲一区二区三区四区| 国产2| 国产久视频观看| 国产最新凸凹视频免费| 麻豆短视频传媒网站怎么找| 色综合久久久久综合99| 亚洲欧美国产另类| 曰批美女免费视频播放| 91精品免费久久久久久久久| 一级毛片免费播放视频| 久久9精品| 久久国产一级毛片一区二区| 日本一级毛片私人影院| 宅男视频污在线看| 免费看片资源| 免费观看激色视频网站(性色)| 欧美一级毛片不卡免费观看| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 国内精品一区二区三区αv|