99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-30 13:02
變頻器連了MI1、MI3、MI4三根線到PLC上,說明書上說這三根線是正轉,多段速指令1和多段速指令2,我想要編程設計兩個轉速控制交流電機(能在觸摸屏上選擇其一),是不是一定要用485嗎,還是在變頻器上設置
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 12696 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-07-22
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 14:00
用多段速控制,不一定要用485通訊方式。
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-31 09:21
是在變頻器上設置嗎,參考說明書
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-01 17:58
不需要用485通訊的
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-01
查看dwx123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-03 19:35
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動
freeman9852
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 451 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2016-11-21
查看freeman9852的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-03 21:07
我也遇到同樣的問題
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-04 09:19
引用
引用第4樓dwx123456于2016-04-03 19:35發表的  :
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動

我是這么設定的  運轉指令   2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0  
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50

PLC給信號就是不動啊
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-04 14:47
引用
引用第6樓zhuliangge于2016-04-04 09:19發表的  :

變頻器程序設定問題,您多段速度是設定1.01後還是5.00後
[ 此帖被jonny_jean在2016-04-04 15:03重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 激情欧美成人狠狠色金八天国| 扒开双腿猛进入jk校视频| 亚洲综合图| 久久免费精品国产72精品剧情| 在线日本三级| 欧美视频一区二区在线观看| 国产精彩视频| 精品专区| 国产高清xxxsexvideo| 久久综合99| 五月天在线婷婷| 在线免费国产视频| 久久厕所精品国产精品亚洲| 午夜精品在线| 亚洲精品麻豆| 成人影院午夜久久影院| 女人黄色大片子色| 亚洲国产成人久久综合区| 91网站入口最新| 三级免费黄色片| 日日干夜夜爱| 中国一级特黄毛片| 亚洲第一视频网| 成年大片免费高清在线看黄| 欧美成人爽毛片在线视频| 国产成人激情| 国产精品久草| 美女视频黄a视频全免费网站一区 美女视频黄a视频免费全过程 | 91精品日韩| 国产福利在线免费观看| 激情亚洲婷婷| 久久久久国产一级毛片高清版| 日韩欧美精品综合久久| 秀人网艾小青国产精品视频| 亚洲综合性图| 一区二区三区在线| 中文字幕色| 一区二区三区四区在线不卡高清| 97菊爱网| 538精品视频| 91在线|