樓主  發表于: 2017-04-20 16:41
QD75MH4有一種數據設定型的OPR方式。該方式的具體意義是什么那?如果每次執行OPR的時候都把當前位置更新為原點,那原點回歸還有什么意義那?我若是這么理解:該數據設定型的OPR方式,可以將任意一點更新為原點位置,那么我可以通過JOG運行,甚至斷電后用手轉動電機軸,執行該形式的OPR,將當前位置更新為原點。當我在運行階段,真的需要回歸我上次設的原點的時候,就不能再執行OPR了,而是直接執行定位地址為0的定位指令就可以了。(以上假設基于ABS控制模式下)。我這么理解對嗎大神們?
兵部尚書
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 645 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2017-06-12
查看兵部尚書的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-20 17:02
再仔細想想,他所謂的數據設定型原點回歸,意圖是想讓你可以任意設置一個定位地址執行定位,定位到你想要的原點的位置,然后啟動數據設定型的OPR,伺服電機不動,并將當前位置記為原點,當前值寄存器清零。之后你在執行定位的過程中,想回到這個原點,就執行0位置定位,而不是執行OPR。這樣想有點想通了,但是不知道實際上是不是這樣子,還希望大神來點撥指正。
兵部尚書
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 645 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2017-06-12
查看兵部尚書的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-20 19:54
上述再更正一下,ABS模式下啟動0位置定位是可以實現回原點的,但是不是說不能執行OPR指令回原點,這時候執行OPR,需要運行9002快速OPR,不能運行9001機械OPR。客服查了一下午告訴我的。

主站蜘蛛池模板: 看黄色一级毛片| 亚洲成网站www久久九| 手机看片www xiao2b cm| 一区二区三区四区在线视频| 亚洲精品国产手机| 国产精品亚洲w码日韩中文| 能看av的网址| 免费观看黄视频| 久久成年视频| 片免费观看网站视频| 12306播播影院午夜片在线观看| 国产成人国产在线观看入口| 亚洲一区毛片| 亚洲精品视频在线| 成人免费看黄页网址大全| 国产三级在线观看视频不卡| 日韩精品另类天天更新影院| 污在线观看| 黄色免费观看| 全免费午夜一级毛片一级毛| 黄色一级片观看| 成人在线视频一区| 中日韩欧美中文字幕毛片| 国产精品极品| 免费播放欧美毛片| a级毛片免费播放| 国产精品欧美日韩一区二区| 欧美性三三影院| www.毛片| 激情视频网站在线观看| 成人免费看片网站| 亚洲经典在线观看| 特黄特色大片免费播放| 永久在线观看视频| 欧美在线看欧美高清视频免费| 国产精品亚洲第五区在线| 五月伊人网| 91综合久久| 黄色免费一级视频| 中文字幕在线永久视频| 欧美成人三级伦在线观看|