99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 09:40
描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片:
今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9735 個
工控威望: 8634 點
下載積分: 16829 分
在線時間: 5341(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-16
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 09:42
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。

PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。  不能和其他的電源接在一起。


要么你就全部用外部24V,把PLC自己的24V空著。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-27 10:43

看看圖片上紅線標的
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-27 11:03
引用
引用第2樓killking998于2017-06-27 10:43發表的  :
[attachment=190655] 看看圖片上紅線標的

s/s不用接24V嗎?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-27 11:14
引用
引用第1樓ymmfa于2017-06-27 09:42發表的  :
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。

PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。  不能和其他的電源接在一起。


.......

我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了?
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-27 11:31
你的輸入是PNP,還NPN的
ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-27 11:39
那個24V和0V是自身電源,不需要接線。S/S根據輸入輸出類型來接~  24V不接線就對了
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-27 11:44
確實如此;正解,
真誠到永遠
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9735 個
工控威望: 8634 點
下載積分: 16829 分
在線時間: 5341(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-16
查看ymmfa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-27 12:16
引用
引用第4樓程序控制-若于2017-06-27 11:14發表的  :

我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了?


是錯了

PLC上的24V不能接外部電源的24V。

要么你用PLC的24V,要么你用外部的24V。兩個電源不要連接到一起。0V也不要接外部-24V

S/S是要短的,你用PLC直流電源的時候,短到PLC的24V上。   如果用外部電源的時候,短到外部電源的24V上。


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lgh831)
  • 特別提醒大家:
    9樓  發表于: 2017-06-27 16:08
    感謝感謝,知道了。

    主站蜘蛛池模板: 91麻豆怎么进去| 日本www高清免费视频观看| 国产高清在线精品| 欧美中文综合在线视频| 91社区在线视频| 日本高清毛片视频在线看| 成人免费视频无遮挡在线看| 国产农村妇女一级毛片视频片| 精品亚洲大全| 国产麻豆视频网站| 能免费观看的韩剧| 亚洲成人手机在线| 91啦视频在线观看| 91青青视频| 18年大片免费在线观看| 久久一区二区三区免费| 日韩精品1| 亚洲制服丝袜第一页| 免费黄色小视频| 国产下药迷倒白嫩美女网站| 制服丝袜视频在线| 最新欧美伦禁片在线观看| 国产福利不卡| 国产专区自拍| 久久天天躁日日躁狠狠躁| 日韩亚洲综合精品国产| 亚洲精品午夜一区二区| 自偷自偷自亚洲永久| a中文字幕1区| 一级毛片视频免费| 不卡的毛片| 大学生a级毛片免费观看| 日本人一级大毛片| 日韩精品欧美在线| 日本一级毛片在线播放| 久久99精品久久久| a一区二区三区视频| 尤物综合| 大学生一级一片第一次欧美| julia一区二区中文字幕| 一级午夜a毛片免费视频|