打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-07-11
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛倫電子尺
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-14
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2342 個
工控威望: 2576 點
下載積分: 11862 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-15
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
引用
引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。



TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-07-06
查看secgo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
還是獨立供電,少用變送器
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-08-13
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-07-22
查看591948439的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
     需要學習的地方好多呀
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1318 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 3611 分
在線時間: 1069(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-15
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
引用
引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: www.av免费| 欧美一区二区视频三区| 久久伊人青青| 亚洲国产二区三区久久| 欧美大尺度交性视频| 国产精品二区三区免费播放心| 99ri国产在线观看| 国产午夜视频| 美女被网站免费看九色视频| 新香蕉视频在线| 中国精品| 99国产精品一区二区| 久久精品嫩草影院| 日韩在线观看中文字幕| 亚洲国产日韩在线人成蜜芽| 免费一级特黄欧美大片久久网| 国内精品视频在线播放一区| 国产黄网在线观看| 娇小被黑人巨嗷嗷叫| 最近手机中文字幕无吗| 国产72av国片精品jk制服| 国产又爽又色在线观看| 免费看片在线| 青草国产| 日韩精品一区二区三区高清| 亚洲精品欧洲一区二区三区| 做受又硬又粗又免费视频| xxx.国产| hh99me福利毛片| 干成人| 日本一区二区三区高清福利视频| 午夜精品久久久久久99热| 亚洲欧美一二三区| 亚洲精品在线影院| 在线观看一级毛片免费| 成人免费视频一区| 成人国产一区二区三区精品| 全部免费a级毛片| 伊人精品视频| 成人欧美一区二区三区在线观看| 伊人久久大香线焦综合四虎|