零點漂移及因地零共線串進干擾信號的感覺。即你的模擬量輸出和調壓模塊的公共線部分(也可以說三相的中性線吧)有問題。這和變壓器端是否零線地線共地無關。而是此設備的零線地線未分開的問題。PLC及各模塊的電源前端分出中性線,然后后面中性線和地線分開敷設,當然中性線可以加粗一些,防止因線損造成壓降。應該能解決因和其他設備甚至廠區內所有設備共地造成高頻信號串擾問題。
從描述看,這設備的控制應該是根據模擬量輸入信號(比如溫度計)然后控制輸出信號控制調壓模塊進行調壓,閃爍應該是信號不穩定造成的,模擬量輸出貌似穩定,但是也可能是因為高頻無法測得干擾信號的問題。假如燈光不需要快速調制,那么可以在模擬量輸出端并一個電容過濾一下高頻干擾信號看看。
當然上述僅供參考。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-07-13 12:01
當然相電壓達到420V是有點高,不過也在范圍內,本來變壓器輸出端小負載或空載時的電壓就在400V-420V之間,常說的380V電壓是說如果變壓器在額定功率負載下的輸出電壓,超過380V只能說此變壓器后端的負載過小未造成滿負載應該出現的壓降罷了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本 欧美 在线| 亚洲欧美一区二区三区另类| 亚洲欧美视频一区二区三区| 91精品国产综合久久福利| 黄色大片网址| 久草在线新首页| 在线日韩| 欧美一级片黄色| 国产精品久久久久久久久齐齐| 草草国产| 国产我不卡| 欧美日韩视频二区三区| 亚洲午夜在线播放| heyzo北条麻妃中文字幕| 日本免费的一级绿象| 亚洲国产成人在线| 色综合久久中文| 欧美一级二级毛片视频| 国产一级一片免费播放视频| 国产精品所毛片视频| 强开小嫩苞一区二区三区l| 国产精品国产精品国产三级普 | 亚洲欧美视频一区二区| 99久久中文字幕伊人情人| 久久免费99精品久久久久久| 日韩精品a在线视频| 亚洲毛片网站| 在线国产二区| 成年女人在线观看| 免费大学生国产在线观看p| 欧美成人性生活视频| 国产丝袜视频在线观看| 国产原创一区二区| 国产精品第9页| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 最刺激黄a大片老师| 蜜桃视频一区二区三区四区| 99久久网| 91精品日韩| 91日韩在线| 精品国产一区二区在线观看|