現在工藝是這樣的:產品貼片在傳送帶上等距離移動  相機拍照檢測結果  如果OK不給結果  如果NG給結果并在規定的位置執行剔除 相機一在第一片位置的時候拍正面 然后中間隔了兩片 第三片是相機二拍反面  并且在相機二拍完之后統一把正反面的結果匯總起來發一個信號到PLC 然后中間在隔兩片  在第三片時執行剔除動作 傳送帶是不停止運行的  達到的效果是1S拍4片  結果是直接以I/O點的形式反饋PLC輸入端的   相機給的結果到PLC輸入端中間過了一個繼電器  現在的問題是拍照錯誤的個數和我要剔除的個數是一致的  但是就執行剔除的動作不穩定  容易錯亂   比如:一二三四片都有問題  實際剔除可以中間會隔一片 像二片沒踢 踢了一三四五 把好的踢了 把壞的留下了  相機給我信號是一次持續50ms 但是它處理圖片的時間不確定    現在我做的修改是懷疑相機那邊的處理時間有問題  但是我把50MS加長或減短都不行  不知各位前輩有沒有別的思路點撥一下  
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-07-07
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-10 18:04
節拍不同步,Ok和Ng都要有信號,這樣才能同步PLC與相機的節拍。

主站蜘蛛池模板: 成人片在线播放| 日本韩国一级片| 欧美精品一区二区三区在线| 黄色成人免费网站| 国产区第一页| 欧美成人一区二区三区不卡视频| 亚洲综合在线一区| 一区不卡在线观看| 日本三级免费网站| 亚洲一级毛片在线播放| 极品精品国产超清自在线观看| 国产成人综合久久精品尤物| 特级aa一级欧美毛片| 92国产视频| 国产福利免费在线观看| 久久www免费人成高清| 日韩精品一区二区三区小说| 亚洲欧美日本国产| 999色综合| 一级做a爰片欧美一区| 日本成人影院| 中文字幕久久久久| 亚洲欧美日韩高清在线看| 网址黄| 欧美性生活视频| 国产三级网站在线观看| 国产精品欧美亚洲| 黄黄视频在线观看| 精品亚洲一区二区三区| 成人深爱网| 高清欧美一区二区免费影视| 国产香蕉久久| 国产一区二区在线播放| 精品久久九九| 久久草在线视频国产一| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美日韩一区二区亚洲| 欧美亚洲综合另类| 亚洲成人美女| 色琪琪原网站亚洲香蕉| 免费三级黄|