樓主  發表于: 2019-01-17 16:31
圖片:
在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2025-05-14
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 17:17
LD X0 OUT T0 K2
LD T0  SET M0
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-18 08:32
看不懂為何用上升沿,最后的結果明明是>0.2秒的脈沖啟動。在俺看來第一行沒有啥作用,直接X1控制時間繼電器達到一樣的作用。還有你這0。2秒的延遲是否會影響到其他功能?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-28
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-18 16:37
一般就算是上升沿觸發的程序 也不可能一條支路上面直接上升沿去觸發 肯定會有前置條件 我寫程序的時候就喜歡用上升沿 感覺這樣可以防止誤動作 防治出現邏輯上的BUG影響動作
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-29
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-18 17:38
看來你們都沒弄懂上升沿的作用,假設一個工位上有個檢測開關x1,有個手動按鈕x10,工藝需求是按一下x10,工位x1上如果有工件,需要把工件傳送到下一個工位,同時把上一個工位的工件傳送過來,x1檢測到位后馬上停止

如x1上沒有工件,則直接從上一工位傳送,x1檢測到位后馬上停止。

這個用x1的上升沿很好控制的。關鍵問題是會受到干擾

如果不用x1 的上升沿,大家有什么好的方法,程序盡量簡潔
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-29
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-18 17:54
我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
  而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 690 點
下載積分: 583 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2025-04-14
查看此號注銷2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-18 20:20
樓主,你那邊什么干擾脈沖?200ms左右?   
此號注銷
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-20 11:14
引用
引用第5樓飛龍舞天于2019-01-18 17:54發表的  :
我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
  而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了

能有200mS就不是干擾的問題了,系統存在故障。
直接調整輸入點濾波時間就可以很好的解決問題了。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-29
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-20 18:17
我是假設200ms,具體多少現場調試才知道,幾乎可以肯定是干擾,程序沒問題
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-28
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-20 22:15
應該是你感應器可能有點問題  試著把感應器換個新的再試試  我感覺干擾是不會影響你輸入的
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-21 09:33
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-29
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-01-21 11:03
引用
引用第10樓靜夜思飄于2019-01-21 09:33發表的  :
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、


看來你還沒弄明白上升沿的作用,假設工位上有物體,要下一個物體到來才停止就要用上升沿檢測
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 爱爱视频免费| 国产老肥熟xxxx| 国产麻豆精品免费密入口| 亚洲第一区精品日韩在线播放| 久草视频手机在线观看| 在线观看成年人免费视频| 欧美精品a毛片免费观看| 国产精品性| 深夜欧美福利视频在线观看| 九九热精品免费视频| 日韩 亚洲 中文 图片 小说| 伊人久久精品成人网| 一级毛片美国aaj毛片| 日韩永久免费视频| 亚洲视频黄色| 成年免费大片黄在线观看看| 欧美极品福利视频在线播放| 国产高清免费在线| 美国一级黄色毛片| 蜜柚mv在线观看| 成人午夜在线观看| 国产亚洲精品美女久久久久| 欧美不卡一区二区三区| 私啪影院| 亚洲国产第一区二区三区| 2015日韩永久免费视频播放| 一级黄色片免费看| 久久黄色免费网站| 日本va视频| 日韩色视频在线观看| 午夜性爽快免费视频播放| 在线视频自拍| 成人免费xx| 伊人网久久网| 色综合中文| 免费一级特黄特色黄大任片| 欧美三级影视| 欧美成人影院 在线播放| 欧美影视一区二区三区| 国产aⅴ片| 五月天色丁香|