數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!!
阿龍68
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-07-24
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 13:42
有啊,零線地線分開接。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1312 個
工控威望: 2018 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-24
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-06 16:54
這要接 不燒東西就奇怪了  把零線和地線分開接就可以了 地線==!零線
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-23
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,電氣柜接線安裝時零線接在了焊機的進線端子上,結果,接觸不良燒了一個伺服器,后來找設計人員,圖紙上的兩個伺服器是接不同相序的單相電源,只要零線與主零斷開,那么單相設備就有燒壞的風險,而設計人員說不是設計的問題,組裝人員說不是組裝人員的問題,個人認為兩者都有問題。細節很重要。主零接線一定要接好,有些樓房照明電都是三相平均分配,結果主零線斷路整個樓的燈具和用電器具都燒了
darkangel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 130 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2025-02-24
查看darkangel的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-07 16:07
為什么有些人總是把零線和地線接一起呢    哎
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11974 個
工控威望: 19368 點
下載積分: 14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-07 16:10
TN-C是90年代前的電氣標準,TN-S或TN-C-S是這個時代的標準
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-06-27
查看123qw123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-13 07:22
你的地線和零線接在一起是沒有問題的。相當于多點接地。燒保險是你設備配線有問題。和你相同的設備參考一下。
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-11-27 15:25
設備地線與零線分開接 是接地保護 ,設備地線與零線接一起是接零保護  接零保護只有相線漏電情況下  才會有跳進線開關或燒進線熔斷器 ,燒24V保險應該是控制線有問題 或者24V設備有問題
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2025-07-01
查看360搜索的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-11-27 17:30
雖然知道這種接法但從來沒敢這樣接過 感覺很危險 如果三相電流不平衡 零線是有電流的呢

主站蜘蛛池模板: 午夜激情网站| 91精品乱码一区二区三区| 成年人午夜| 国产毛片a| 高清视频黄色录像免费| 国产免费小视频| 免费无限制观看黄的网址| 亚洲欧美日韩精品| 一级国产特黄aa大片| 日操夜操天天操| 成人视屏在线| 欧美三级一区二区| 国产免费高清视频在线观看不卡| 精品一精品国产一级毛片| 国产欧美另类久久久精品免费| 欧美在线观看一区二区三| 亚洲图欧美日韩色综合图| 一本伊大人香蕉高清在线观看| 日韩在线观看精品| 亚洲精品第一页中文字幕| 免费黄色在线视频观看| 国产ssss在线观看极品| 国产第一页在线视频| 高清波多野结衣一区二区三区| 99九九99九九九视频精品| 国产亚洲精品综合在线网址| 欧美日韩亚洲第一页| 午夜高清性色生活片| 亚洲免费在线看| 91视频免费观看网站| 一区二区中文字幕在线观看| 久草在线视频福利资源站| 日韩精品a在线视频| 亚洲国产日韩无在线播放| 成人国产精品免费软件| 免费亚洲成人| 欧美三级免费| 欧美三级在线看中文字幕| 国内免费一区二区三区视频| 国产小视频在线高清播放| 国产伦精品一区二区三区在线观看|