一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2025-02-18
查看wis98的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-28 17:04
描述:porto為0時觸摸屏通信異常
圖片:
porto為0時觸摸屏通信異常
chenrenfu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 936 點
下載積分: 4030 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-07-18
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-29 19:01
觸摸屏與200SMART走的是PPI和觸摸屏與稱重傳感器modbus—RTU是不同的協議所以不能用一個485通訊口;可增加一個485板卡
愛好工控
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-29 21:02
分別采用觸摸屏的兩個通訊口,一個與PLC通訊 ,一個與稱重傳感器通訊,然后在屏的后臺做資料傳輸,把傳感器的數據實時傳送給PLC。這樣應該可以滿足你的情況,不過這種方式會由于通訊的問題,造成傳感器數據可能無法快速到反應到PLC里。

主站蜘蛛池模板: 69国产成人综合久久精品91| 欧美成人看片黄a免费| 日本性生活片| 国产酒店自拍| 麻豆精品a在线观看| 久久综合九色综合97婷婷女人| 国内在线网友露脸自拍| yyyyyy高清成人观看| 亚洲精品视频在线| 中文字幕亚洲精品第一区| 国产中文字幕在线| www.99色| 国产综合区| 亚洲香蕉国产高清在线播放| 亚洲一区二区精品推荐| 国产亚洲在线观看| 看日本黄色大片| 国产亚洲欧美一区| 日本ab视频| 好色婷婷| 国产噜噜噜精品免费| 国产乱仑| 日韩 欧美 亚洲 国产| 人人草人人澡| 成人在线天堂| 国产亚洲视频在线观看| 国产精品综合在线| 超级碰碰青草久热国产| 青青草无限次破解版污| 一区二区精品| 午夜国产在线视频| 欧美女同视频激情| 性生活视频网| 美国一级片免费看| 国产成人精选视频69堂| 日韩一区二区三| 99久久精彩视频| 中国hd高清╳xxx| 亚洲一区二区三区精品影院| 亚洲视频你懂的| 欧美日韩色视频|