樓主  發表于: 2022-11-10 18:57
三菱AD模擬量輸入模塊,可不可以一個4---20MA或0---10V同時接二個AD輸模塊
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 819 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2025-07-18
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-10 19:03
直接傳過去不行嗎?
機會是自己創造的!
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-10 19:48
不通過模塊,怎么直接傳
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-10 19:50
AD是輸入模塊,DA是輸出模塊,不知這樣說對不對
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1995 個
工控威望: 2160 點
下載積分: 7449 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-18
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-10 22:19
可以,但好像沒人這么做啊,信號經過AD處理在PLC里面隨便你調用啊,干嘛要用兩個?
qwer0987
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 333 點
下載積分: 3956 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2025-07-18
查看qwer0987的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-11-11 09:22
4樓正解     
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6068 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2025-05-14
查看zhenhai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-11-11 10:29
沒有這樣用過,為什么這樣用,是信號不穩定,用兩個作比較,還是為了安全
幽幽de幽幽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 230 點
下載積分: 4864 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2025-07-18
查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-11-11 13:16
我一般都采用分支器
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2928 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-07-09
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-11-11 15:41
冗余,怕模塊壞?
周影1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 140 點
下載積分: 938 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2025-04-27
查看周影1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-11-11 21:40
好像不行吧,電壓信號還好,4-20mA電流信號經分流變成原來的一半了!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-11-11 22:10
4-20mA電流信號,二線制傳感器大多數可以,串聯式接線。
電壓信號按原理是沒有問題,電壓輸出是高阻。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费色图| 窝窝午夜看片成人精品| 美日韩黄色大片| 婷婷六月天在线| 亚洲精品久久久久久中文字幕小说| a级在线| 一级毛片黄色片| 久久成人免费视频| 久久综合色之久久综合| 日本二级黄色| 日本久久视频| 日本国产最新一区二区三区| 中国一级毛片免费看视频 | 视频色www永久免费| 黄色免费网站在线| 黄色小视频在线免费观看| 深夜福利视频在线看免费| 福利国产| 黄色小视频在线观看免费| 黄色网页免费大全| 黄色片a| 草草影院ccyy免费看片| 俄罗斯美女bbbbxx| 国产精品免费看久久久| 国产精品久久久久久一级毛片| 国产精品美女在线| 国产黄a三级三级看三级| 国产视频一区在线| 国产在线xvideos| 国产日产欧美a级毛片| 国产人妖视频一区在线观看| 国内精品视频一区二区三区八戒 | 悠悠资源先锋中文站| 黄色亚洲片| 性 色 黄 一级| 国产成人黄网在线免| 国产s色| 免费日本毛片| 在线观看嗯啊成人动作片| 亚洲欧美不卡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕|