99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 452 點
下載積分: 16919 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-08-31
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3833(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-09-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-18 11:55
FX3U-485BD,不能做混合通信,
要么做PLC的N:N協議,
要么用作主機做無協議通信,無協議通信可以支持Modbus RTU主機,但不支持作為從機通信.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4926 個
工控威望: 8362 點
下載積分: 18374 分
在線時間: 3451(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-09-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-18 12:34
用觸摸屏和變頻器通訊得了,不用想太多
樓主留言:
好方法,三菱的屏,PLC占用了422口,還要去研究下還有485口沒。
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1036 點
下載積分: 242 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-07-08
查看wdp633的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-18 14:12
2個3U 并聯通訊,1個3U和變頻485 通訊,試試看
樓主留言:
只有一個PLC在遠端,而且都占用485BD
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 2518 點
下載積分: 1765 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-06
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-18 15:49
用一個485通道1通訊FX3U,一個232ADP通道2通訊變頻器       
樓主留言:
變頻是485啊,
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 452 點
下載積分: 16919 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-08-31
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-19 09:25
由于是改造一個小項目,要確定了方案才能才能采購。
本來想按2樓HMI直接通信變頻,結果就一個485口。
還是在主站PLC想辦法,能否485BD通信PLC,再加個485ADP通信變頻?
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 2518 點
下載積分: 1765 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-06
查看li19930121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-19 09:40
引用
引用第5樓hardy_6817于2023-04-19 09:25發表的  :
由于是改造一個小項目,要確定了方案才能才能采購。
本來想按2樓HMI直接通信變頻,結果就一個485口。
還是在主站PLC想辦法,能否485BD通信PLC,再加個485ADP通信變頻?


用屏簡單啊,買一個一分2的通訊線就可以,
樓主留言:
遠端PLC搞232直接連屏,用屏交互兩個PLC數據了,就是有延遲。
g063004
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2023-01-17
最后登錄: 2024-06-12
查看g063004的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-04-19 15:05
485不是1對多嗎  引出來接從plc 不能實現嗎
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-09-06
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-20 11:15
引用
引用第2樓夢雨天涯于2023-04-18 12:34發表的  :
用觸摸屏和變頻器通訊得了,不用想太多

  這個可以的,很多屏都有485通訊功能,屏和變頻器通訊讀寫都好,
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 8896 點
下載積分: 18464 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-09-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-04-22 08:41
引用
引用樓主hardy_6817于2023-04-18 11:17發表的 FX3U通信 :
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。

遠端PLC起作么作用?要實現什么功能?
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 5459 點
下載積分: 918 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-09-06
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-04-22 08:56
我做過用臺達和臺達PLC來MODBUS RTU通信,三菱3U應該也可以。你將一臺3U做主站,另外2臺變頻和一臺3U做從站就可以了。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2701 點
下載積分: 22973 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-09-03
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-04-22 16:29
10樓大佬啊,贊
工控人加油
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区最新| 久久国产偷| 欧美在线观看黄色| 2017天天天天做夜夜夜做| 中国毛片免费看| 成人黄色一级毛片| 欧美性色黄大片www| chinese国产hdfree中文| 在线网站 看片 网站| 久久精品国产99国产精品亚洲 | 国产丝袜高跟| 高清一级毛片| 久久国产免费| 亚洲一区欧美二区| 一级做a爱 一区| 日本人成免费大片| 岛国片欧美一级毛片| 国产成人精品免费影视大全| 成人午夜精品视频在线观看| 午夜丁香| 亚洲欧美日韩色| 在线欧美视频免费观看国产| 九九热国产精品视频| 日本一级特黄aa大片| 中国一级黄色录像片| 亚洲欲色| 在线国产一区| 任我鲁这里有精品视频在线播| 欧美日韩毛片| 欧美视频在线一区二区三区| 国产永久视频| 国产成人综合久久精品红| 国产精品你懂的在线播放调教| www.91久久| 国产成人性毛片| 国产精品久久久久国产精品 | 久久综合网址| 天天看黄| 女女在线视频| 久免费视频| 久久久久久日本一区99|