樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 770 點
下載積分: 613 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-08-27
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 12605 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-08-05
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 305 點
下載積分: 4737 分
在線時間: 774(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-09-04
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 86 點
下載積分: 351 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-09-04
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw401
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 12605 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-08-05
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 215 點
下載積分: 5522 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-07-26
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-09-06
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 在线不卡| 日本在线观看免费看片| 国产爱视频| 暧暧视频在线观看免费| 久久精品国产999久久久| 亚洲国产第一区| 99久久精品免费看国产麻豆 | 黄色网址免费在线| 国产精品免费视频能看| 美女内部福利视频在线观看| 亚洲日本乱码中文在线电影亚洲| 人成免费网站| 日本一级毛片视频无遮挡免费 | 国产精品成人亚洲| 91久久线看在观草草青青| 国内自拍第100页| 欧美αv日韩αv另类综合| 亚洲国产精品午夜电影| 中日韩欧美一级毛片| 一区二区播放| 三级短视频| 日本xxx护士与黑人| 午夜一级视频| 在线观看亚洲专3333| 免费中文字幕视频| 欧美毛片一级| 国产一区二区三区免费在线视频| 国产黑丝在线播放| 草草在线观看视频| 黄a视频| 强开小嫩苞一区二区三区l| 超级碰碰碰免费视频播放| 国产小视频精品| 国产资源在线观看| 久久精品国产这里是免费| 免费又色又爽的视频国产| 日韩成人免费视频播放| 色综合久久98天天综合| 我看逼逼| 日韩欧国产精品一区综合无码| 亚洲福利精品|